1.建筑技术
(一)柱钢筋绑扎
1.设置柱箍筋:在下层伸出的搭接筋上设置箍筋,然后设置搭接筋,搭接长度不少于3个扣,扣应绑在柱中心。
2.搭接并绑扎竖向钢筋。
3.柱的竖向钢筋采用直螺纹套筒连接,规范要求同一截面50%的接头位置。
4.画箍筋间距线:在已立好的柱的竖筋上,按图纸要求用粉笔画出箍筋间距线。
5、根据箍筋位置线,向上移动箍筋,自上而下绑扎。
(2)梁钢筋绑扎
1、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。
2.先穿主梁下部纵筋,按画出的间距一根一根分开箍筋。
3、楼梯钢筋施工方法
3.1在楼梯底板上画出主筋和分布筋的位置线。
3.2楼梯钢筋绑扎前,楼梯楼板模板应先立好再施工。
3.3根据下料表和图纸,先放置主受力钢筋(沿楼梯),再放置分布筋,自下而上绑扎。每一个路口都捆绑牢固,交错排列。
3.4然后安放负筋和分布筋,并绑扎各个交叉点。
3.5绑扎验收后,木工将设置踏步板,钢筋如有变形,将进行修复和完善。
(3)、楼板钢筋绑扎
1.清理模板上的杂物,在模板上画出主筋和分布筋的间距线。
2、根据所画间距,先放主筋,后放分布筋。
3.为了保证上层钢筋的位置,应在两层钢筋之间增加钢筋箍筋。负弯矩钢筋的每个交叉点均应绑扎。
4.钢筋下垫砂浆垫块,间距1m。垫块厚度等于保护层厚度,应符合设计要求。
5.后浇带的钢筋应预先绑扎在梁中。
2.质量标准
1.主控项目
在底部,受力钢筋的接头应放在支座内,负筋的接头应放在梁跨度的1/3处。同一截面的接头,柱不得超过50%,梁和板不得超过25%。
2.一般项目
1)缺扣、松扣数量不超过系扣数量的10%,且不集中。
2)弯钩朝向应正确,绑扎接头的搭接长度不应小于31 d,单面焊应进行10 d.
3)箍筋间距数量正确,弯钩135度,弯钩平直长度大于10d。
4)允许偏差:骨架宽度和高度5 ,钢筋间距10 ,箍筋间距20 ,预埋件位移5 ,保护层梁柱厚度5,墙板3 。